标题: 【泡叫兽评测】交流电机VS直流电机大比拼!同高效同风量情况下的功率对比 [打印本页]

作者: 泡泡    时间: 2018-1-21 19:08
标题: 【泡叫兽评测】交流电机VS直流电机大比拼!同高效同风量情况下的功率对比
泡叫兽说在前面:
     在上一次天之蓝的直流FFU评测贴中单独做了直流的评测,但是由于缺少一个关键的“出风口套件
”没法做直流FFU和交流FFU在同风量下的功耗对比。这周五折腾FFU辅热正好蓝蓝的300mm出风口套件也到了,转念一要不就趁着这个机会把交流FFU和直流FFU的详细对比做了。拿到直接第一数据,直流比交流到底有什么优势,用数据说话!

交流VS直流对比测试开始:
     测试对象:交流FFU (盛兰实测最大功率150W)
                      直流无级变速FFU(天之蓝实测功率最大120W)
                      HEPA高效(开了24小时*365天最大档的 AAF H14 HV高效)
                   (注意,交流和直流测试都用同一块HEPA高效和同一块出风口套件保证数据的一致性)
     测试工具:风速仪,小K pro功率插座
     