本说明书内容包含风机过滤器单元的安装‧使用‧维护‧方法,本机体是安装在洁净区域天花板上,藉由滤网捕捉室内空气中的尘埃,为能平稳且安全地发挥机体性能,使用前请详细阅读此说明书。 注:本公司为了提高产品质量和性能,在不断改进和创新中,本产品 如有更新或更改,我公司随时更改本说明书,恕不另行通知。 |
1.概述 |
No. | 部 品 名 称 | 功 用 | 备 注 |
1 | 初效滤网 | 可有效拦截粒径≥5um的灰尘 | 根据环境可用可不用 |
2 | 外壳 | 设备外壳 | 可选优质冷轧板喷塑,镀锌铝钢板,铝板及不锈钢板等材料 |
3 | 把手 | 方便搬运 | |
4 | 吊环 | 机体吊装 | 选配件 |
5 | 导流消声装置 | 引导气流及消除噪声 | |
6 | 风机系统 | 为设备提供动力 | |
7 | 高效滤网 | 可过滤微小粒径的灰尘 效率99.99%@ 0. 3um | 可选各种效率的滤网 |
8 | 控制系统 | 调速及开关电源 |
2.重要安全事项 |
3.安装使用 |
4.维修‧点检 |
NO. | 点检专案 | 判断标准 |
1 | 离心风扇及马达 | ‧离心风扇必须旋转平顺,没有产生异常声音,若听到异常声音,请确认送风机内有无异物以及马达轴承的声音是否异常,若马达有问题,请更换马达。 |
2 | 滤网 | ‧滤网表面有无损伤、污点、肮脏….等 |
3 | 机体外观 | ‧机体外观有无损伤 |
部件位置 | 征兆及可能原因 | 评价标准,确认点 | 检查频率 | 部件寿命 |
马达 | (1)轴承损坏而使马达运转不平顺或死锁。 (2)绝缘不良造成过热、过载导致线圈烧损。 (3)电源连接或端子的绝缘不良,而造成异常发热、接地错误、层间短路…..等。 | ‧确认马达有无异音、振动及味道,用耳朵确认轴承有无异常声音。 ‧绝缘阻抗须大于5MΩ以上。 ‧检查电缆线及端子有无破损或锈蚀,更换不良部件。 | 一年一次 | 5年以上 |
离心风扇 | (1)因灰尘迭积或破损使得运转不平衡而损坏。 | ‧检查离心风扇有无异音、振动及破损,更换不良部件。 | 一年一次 | 5年 |
其它的电气部件及配线材料 | (1)绝缘不良,端子螺丝松脱而造成过热、短路或烧损。 (2)配线表皮破损而造成短路、漏电或损伤。 | ‧检查有无过热、锈蚀、暴露的导体,配线表皮破损…..等。 ‧绝缘阻抗须大于5MΩ以上。 ‧锁紧端子螺丝(每三年一次)更换不良部件。 | 一年一次 | 5年 |
滤网 | (1)因阻塞而造成风速减低。 (2)因化学药品而造成滤网材质、迫紧、阻隙材不良而使灰尘泄漏。 (3)因外部热源造成滤网材质不良。 | ‧目视检查滤网材质、迫紧、阻隙有无刮伤、褪色、变形。 ‧检查泄漏更换不良部件。 | 一年一次 | (视不同使用场所需要而定) |
外箱 及其它组件 | 因化学药品而使部件腐蚀或生锈产生灰尘。 | ‧目视检查部件有无不良、褪色….等。 | 一年一次 | 其它部件8年 |
部 品 | 更 换 期 间 |
滤网 | 1-2年(室内清净度100,000级的场所) 注 |
初效滤网 | 每3个月(不同场所而有所区别) |
马达 | 5年以上 |
现 象 | 可 能 原 因 | 改 善 措 施 |
离心风扇不运转 | ‧电源未打开 ‧马达束心 ‧电器件损坏 ‧马达不良 | ‧打开电源 ‧拆除外表的异物 ‧更换电器件 ‧更换马达 |
离心风扇产生异常者(运转中) | ‧马达外壳与离心风扇接触 | ‧连络经销商及采取适合的改善措施 |
附录 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单台数 | 备注 |
1 | 风机 | M-R风机 | 台 | 1 | 保修期:三年 |
2 | 电容 | 4uf,500V | 只 | 1 | |
3 | 高效过滤器 | 个 | 1 | 99.99%@o.3um | |
4 | 初效过滤器 | 个 | 1 | 可清洗 |
欢迎光临 FFU新风DIY_全国空气净化过滤论坛_抗霾家园【众多经验、纯干货】 (http://ffuclub.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |